你问我答|经验分享|综合物流|货盘信息|航线运价|物流服务|出口交流|职场速配|外贸综合|贸易展会|时事新闻|愚人码头|书香人生|大连知道|站务中心
发新话题
打印

智能建造工程品质验收的标准尺度四

本主题由 luntanadv 于 2017-2-24 11:51 审核通过

智能建造工程品质验收的标准尺度四

Ⅰ 主控项目
    9.3.4 系统性能检测合格判断应包括单项合格判断和综合合格判定。
    1. 单项合格断定如下:
    1) 对绞电缆布线某一个信息端口及其水平布线电缆(信息点)按GB/T50312中附录B的指标要求,有一个项目不合格,则该信息点判为不合格;垂直布线电缆某线对按连通性、长度要求、衰减和串扰等进行检测,有一个项目不合格,则判该线对不合格;
    2) 光缆布线测试结果不满足GB/T50312中附录C的指标要求,则该光纤链路判为不合格;
    3) 容许未通过检测的信息点、线对、光纤链路经修复后复检。
    2. 综合合格判定如下:
    1) 光缆布线检测时,如果系统中有一条光纤链路无法修复,则判为不合格;
    2) 对绞电缆布线抽样检测时,被抽样检测点(线对)不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过;不合格点(线对)必须予以修复并复验。被抽样检测点(线对)不合格比例大于1%,则视为一次抽样检测不通过,应进行加倍抽样;加倍抽样不合格比例不大于1%,则视为抽样检测通过。如果不合格比例仍大于1%,则视为抽样检测不通过,应进行全部检测,并按全部检测的要求进行判定;
    3) 对绞电缆布线全体检测时,假如有下面两种情况之一时则判为不合格:无奈修复的信息点数量超过信息点总数的1%;不合格线对数目超过线对总数的1%;
    4) 全部检测或抽样检测的结论为合格,则系统检测合格;否则为不合格。
    9.4 竣工验收
    9.4.1 综合布线系统竣工验收应按照本规范第3.5节和GB/T50312中的有关规定进行。
    9.4.2 竣工验收文件除GB/T50312第8章要求的文件外,还应包括:
    1. 综合布线系统图;
    2. 综合布线系统信息端口分布图;  3. 综合布线系统各配线区布局图;
    4. 信息端口与配线架端口地位的对应关联表;
    5. 综合布线系统平面安排图;
    6. 综合布线系统性能自检报告。
    10 智能化系统集成
    10.1 一般规定
    10.1.1 本章适用于智能建筑工程中的智能化系统集成的工程实施及质量控制、系统检测和竣工验收。
    10.1.2 本章规定了智能化系统集成的检测和验收措施、步骤和内容。
    10.1.3 系统集成检测验收的重点应为系统的集胜利能、各子系统之间的和谐控制能力、信息共享和综合管理能力、运行管理与系统维护的可实施性、使用的平安性和方便性等因素。
    10.2 工程实施及质量控制
    10.2.1 系统集成工程的实施必需按已批准的设计文件和施工图进行。
    10.2.2 系统集成中使用的设备进场验收应参照本规范第3.3.4和3.3.5条的规定执行。产品的质量检查按本规范第3.2节的有关规定执行。
    10.2.3 系统集成调试完成后,应进行系统自检,并填写系统自检报告。
    10.2.4 系统集成调试完成,经与工程建设方协商后可投入系统试运行,投入试运行后应由建设单位或物业管理单位派出的管理人员和作人员当真作好值班运行记录;并保存试运行的全部历史数据。
    10.3 系统检测
    10.3.1 系统集成的检测应在建筑设备实力派监控系统、安全防范系统、火灾自动报警及消防联动系统、通信网络系统、信息网络系统和综合布线系统检测完成,系统集成完成调试并经过一个月试运行后进行。
    10.3.2 检测前应按本规范第3.4.2条的规定编写系统集成检测方案,检测方案应包括检测内容、检测办法、检测数量等。
    10.3.3 系统集成检测的技术条件应根据合同技术文件、设计文件及相关产品技术文件。
    10.3.4 系统集成检测时应提供以下过程质量记录:
    1. 硬件和软件进场测验记录;
    2. 系统测试记载;
    3. 系统试运行记录。
    10.3.5 系统集成的检测应包括接口检测、软件检测、系统功能及性能检测、保险检测等内容。
    Ⅰ 主控项目
    10.3.6 子系统之间的硬线连接、串行通信连接、专用网关(路由器)接口连接等应符合设计文件、产品标准和产品技术文件或接口规范的要求,检测时应全部检测,100% 合格为检测合格。
    计算机网卡、通用路由器和交流机的连接测试可依照本规范第5.3.2条有关内容进行。
    10.3.7 检查系统数据集成功能时,应在服务器和客户端分离进行检查,各系统的数据应在服务器同一界面下显示,界面应汉化和图形化,数据显示应准确,响应时间等性能指标应符合设计要求。对各子系统应全部检测,100%合格为检测合格。
    10.3.8 系统集成的整体指挥调和能力
    系统的报警信息及处理、设备连锁控制功能应在服务器和有作权限的客户端检测。对各子系统应全部检测,每个子系统检测数量为子系统所含设备数目的20%,抽检项目100%合格为检测合格。
    应急状态的联动逻辑的检测方法为:
    1. 在现场模仿火灾信号,在作员站察看报警和做出断定情况,记录视频报警器实力派监控系统、门禁系统、紧急广播系统、空调系统、透风系统和电梯及自动扶梯系统的联动逻辑是否符合设计文件要求;
    2. 在现场模拟非法侵入(越界或入户),在作员站视察报警和做出判定情况,记录视频报警器实力派监控系统、门禁系统、紧急广播系统和照明系统的联动逻辑是否符合设计文件要求;
    3. 系统集成商与用户约定的其余方式。
    以上联动情况应做到安全、准确、及时和无抵触。符合设计要求的为检测合格,否则为检测不合格。
    10.3.9 系统集成的综合管理功能、信息管理和服务功能的检测应符合本规范第5.4节的规定,并依据合同技术文件的有关要求进行。检测的方法,应通过现场实际作使用,应用案例验证满意功能需要的方法来进行。
    10.3.10 视频图像接入时,显示应清晰,图像切换应正常,网络系统的视频传输应稳固、无拥塞。
    10.3.11 系统集成的冗余和容错功能(包括双机备份及切换、数据库备份、备用电源及切换和通信链路冗余切换)、故障自诊断、事故情况下的安全保障措施的检测应符合设计文件要求。
    10.3.12 系统集成不得影响火灾自动报警及消防联动系统的独破运行,应对其系统相干性进行连带测试。
    Ⅱ 一般项目
    10.3.13 系统集成商应提供系统可靠性维护仿单,包括牢靠性维护重点和防备性维护打算,故障查找及敏捷消除故障的办法等内容。可靠性维护检测,应通过设定系统故障,检查系统的故障处置才能和可靠性维护机能。
    10.3.14 系统集成安全性,包括安全隔离身份认证、拜访控制、信息加密和解密、抗病毒攻打能力等内容的检测,按本规范第5.5节有关规定进行。
    10.3.15 对工程实施及质量控制记录进行审查,要求实在、准确、完整。
    10.4 竣工验收
    10.4.1 竣工验收应在系统集成正常持续投运时间超过1个月后进行。
    10.4.2 竣工验收文件资料应包括以下内容:
    1. 设计阐明文件及图纸;
    2. 设备及软件清单;
    3. 软件及设备使用手册和维护手册,可靠性维护说明书;
    4. 进程质量记录;
    5. 系统集成检测记录;
    6. 系统集成试运行记录。
    11 电源与接地
    11.1 正常规定
    11.1.1 本章实用于智能修建工程中的智能化系统电源、防雷及接地系统的系统检测和竣工验收。
    11.1.2 本章规定了智能化系统电源、防雷及接地系统的检测和竣工验收的内容和要求。
    11.1.3 在智能化系统电源、防雷及接地系统检测中除执行本规范外,还应执行国家强制性条文所要求的检测和验收项目,并应查验有关电气装置的质量检验、认证等相关文件。
    11.1.4 智能化系统的供电装置和设备应包括:
    1. 正常工作状态下的供电设备,包括建筑物内各智能化系统交、直流供电,以及供电传输、作、维护和改良电能质量的全部设备和装置;
    2. 应急工作状况下的供电设备,包括建筑物内各智能化系统装备的应急发电机组、各智能化子系统备用蓄电池组、充电设备和不间断供电设备等。
    11.1.5 各智能化系统的电源、防雷及接地系统的检测,可作为分项工程,在各系统检测中进行;也可综合各系统电源与接地系统进行集中检测;并由相应的检测机构提供检测记录。
    11.1.6 防雷及接地系统的检测和验收应包括建造物内各智能化系统的防雷电入侵装置、等电位联结、防电磁烦扰接地和防静电干扰接地等。
    11.1.7 电源与接地系统必须保障建筑物内各智能化系统的正常运行和人身、设备安全。
    11.1.8 电源、防雷及接地系统的工程实施及质量控制应执行本规范第3.3节的规定。
    11.2 电源系统检测
    Ⅰ 主控项目
    11.2.1 智能化系统应引接依《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50303验收合格的公用电源。
    11.2.2 智能化系统自主配置的稳流稳压、不间断电源装置的检测,应执行GB50303中第9.1节的规定。
    11.2.3 智能化系统自主配置的应急发电机组的检测,应执行GB50303中第8.1节的规定。
    11.2.4 智能化系统自主配置的蓄电池组及充电设备的检测,应执行GB50303中第6.1.8条的规定。
    11.2.5 智能化系统主机房集中供电专用电源设备、各楼层设置用户电源箱的安装质量检测,应执行GB50303中第10.1.2条的规定。
    11.2.6 智能化系统主机房集中供电专用电源线路的安装质量检测,应执行GB50303中 第12.1、13.1、14.1、15.1节的规定。
    Ⅱ一般项目
    11.2.7 智能化系统自主配置的稳流稳压、不间断电源装置的检测,应执行GB50303中第9.2节的规定。
    11.2.8 智能化系统自主配置的应急发电机组的检测,应执行GB50303中第8.2节的规定。
    11.2.9 智能化系统主机房集中供电专用电源设备、各楼层设置用户电源箱的安装检测,应执行GB50303中 第10.2节的规定。
    11.2.10 智能化系统主机房集中供电专用电源线路的安装质量检测,应履行GB50303中 第12.2、13.2、14.2、15.2节的规定。
    11.3 防雷及接地系统检测
    Ⅰ 主控项目
    11.3.1 智能化系统的防雷及接地系统应引接依GB50303验收合格的建筑物共用接地装置。采用建筑物金属体作为接地装置时,接地电阻不应大于1Ω。
    11.3.2 智能化系统的单独接地装置的检测,应执行GB50303中第24.1.1、24.1.2、24.1.4、24.1.5条的规定,接地电阻应按设备要求的最小值断定。
    11.3.3 智能化系统的防过流、过压元件的接地装置、防电磁干扰屏蔽的接地装置、防[url=http://.dzsc.com/product/infomation/876091/201284151340470.html]静电接地[/url]装置的检测,其设置应符合设计要求,衔接可靠。
    11.3.4 智能化系统与建筑物等电位联结的检测,应执行GB50303中第 27.1节的规定。
    Ⅱ 一般项目
    11.3.5 智能化系统的独自接地装置,防过流和防过压元件的接地装置、防电磁干扰屏蔽的接地装置及防静电接地装置的检测,应执行GB50303中第24.2 节的规定。
    11.3.6 智能化系统与建筑物等电位联结的检测,应执行GB50303中第27.2节的规定。
    11.4 竣工验收
    11.4.1 电源、防雷及接地系统的竣工验收应按本规范第3.5节的规定实施。
    11.4.2 电源、防雷及接地系统的竣工验收应对系统检测结论进行复核,并做好与相关智能化系统的工程交接和接口检验,系统检测复核合格并取得相关智能化系统确实认后,电源、防雷及接地系统竣工验收合格。
    12 环境
    12.1 一般规定
    12.1.1 本章适用于智能建筑内计算机房、通信控制室、实力派监控室及主要办公区域环境的系统检测和验收。
    12.1.2 本章中环境的检考试收内容包括:空间环境、室内空调环境、视觉照明环境、室内噪声及室内电磁环境。
    12.1.3 室内噪声、温度、绝对湿度、风速、照度、一氧化碳和二氧化碳含量等参数检测时,检测值应契合设计要求。
    12.1.4 环境检测时,主控项目按20%进行抽样检测,合格率到达100%时为该项检测合格; 一般项目按10%进行抽样检测,合格率达到90%时为该项检测合格。系统检测结论应符合本规范第3.4.4条的规定。
    12.2 系统检测  Ⅰ 主控项目
    12.2.1 空间环境的检测应符合下列要求:
    1. 主要办公区域天花板净高不小于2.7m;
    2. 楼板知足预埋地下线槽(线管)的条件,架旷地板、网络地板的铺设应满意设计要求;
    3. 为网络布线留有足够的配线间。
    12.2.2 室内空调环境检测应符合下列要求:
    1. 实现对室内温度、湿度的自动控制,并符合设计要求;
    2. 室内温度,冬季18~22℃,夏季24~28℃;
    3. 室内相对湿度,冬季40%~60%,夏季40%~65%;
    4. 舒服性空调的室内风速,冬季应不大于0.2 m/s,夏季应不大于0.3m/s。
    12.2.3 视觉照明环境检测应符合下列要求:
    1. 工作面程度照度不小于500lx;
    2. 灯具满足眩光控制要求;
    3. 灯具布置应模数化,打消频闪。
    12.2.4 环境电磁辐射的检测应执行《环境电磁波卫生标准》GB9175和《电磁辐射防护规定》GB8702的有关规定。
    Ⅱ 一般项目
    12.2.5 空间环境检测应符合下列要求:
    1. 室内装潢颜色公道组合,建筑装修用材应符合《建筑装修施工质量验收规范》GB50305的有关规定。
    2. 防静电、防尘地毯,静电泄漏电阻在1.0×105~1.0×108Ω之间;
    3. 采用的下降噪声和隔声措施应适当。
    12.2.6 室内空调环境检测应相符下列要求:
    1. 室内CO含量率小于10×10-6 g/m3;
    2. 室内CO2含量率小于1000×10-6 g/m3。
    12.2.7 室内噪声测试推举值:办公室40~45dBA,智能化子系统的实力派监控室35~40dBA。
    12.3 竣工验收
    12.3.1 环境的验收仅限于对系统的检测结果进行复核,本章第12.2节规定的各项指标符合要求,则环境竣工验收合格。
    13 住宅(小区)智能化
    13.1 普通划定
    13.1.1 本章适用于建筑工程中的新建、扩建或改建的民用住宅和住宅小区智能化的工程实施及质量控制、系统检测和竣工验收。
    13.1.2 住宅(小区)智能化应包括火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、通信网络系统、信息网络系统、实力派监控与管理系统、家庭控制器、综合布线系统、电源和接地、环境、室外设备及管网等。
    13.1.3 火灾自动报警及消防联动系统包括的内容在本规范第7章规定的基础上,应增加家居可燃气体泄漏报警系统。
    13.1.4 安全防范系统包括的内容在本规范第8章规定的基本上,应增添访客对讲系统。
    13.1.5 通信网络系统应包括通讯系统、卫星数字电视及有线电视系统等。
    13.1.6 信息网络系统应包含盘算机网络系统、把持网络系统等。
    13.1.7 实力派监控与管理系统应包括表具数据主动抄收及远传系统、建筑设备实力派监控系统、公共广播与紧急广播系统、住宅(小区)物业管理系统等。
    13.1.8 家庭控制器的功能应包括家庭报警、家庭紧急求助、家用电器实力派监控、表具数据采集及处理、通信网络和信息网络接口等。
    13.1.9 住宅(小区)智能化的工程实施及质量控制应执行本规范第3.3节的规定。
    13.1.10 设备安装质量检查  1. 火灾自动报警及消防联动系统设备安装质量应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的要求。
    2. 其它系统的设备安装质量应符合本规范第4、5、6、8、9章有关规定。
    13.2 系统检测
    13.2.1 住宅(小区)智能化的系统检测应在工程安装调试实现、经由不少于一个月的系统试运行、具备畸形投运前提落后行。
    13.2.2 住宅(小区)智能化的系统检测应以系统功能检测为主,联合设备安装质量检查、设备功能和性能检测及相关内容进行。
    13.2.3 住宅(小区)智能化的系统检测应依据工程合同技术文件、施工图设计文件、 设计变革审核文件、设备及相关产品技术文件进行。
    13.2.4 住宅(小区)智能化进行系统检测时,应供给以下工程实行及质量掌握记录:
    1. 设备资料进场检验记录;
    2. 隐藏工程和随工检修记录;
    3. 工程安装质量及观感质量验收记录;
    4. 设备及系统自检记录;
    5. 系统试运行记录。
    13.2.5 通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、电源与接地、环境的系统检测应执行本规范第4、5、9、11、12章有关规定。
    13.2.6 其他系统的系统检测应按本章第13.3至13.7节的规定进行。
    13.3 火灾自动报警及消防联动系统检测
    Ⅰ 主控项目
    13.3.1 火灾自动报警及消防联动系统功能检测除符合本规范第7章规定外,还应符合下列要求:
    1.可燃气体泄露报警系统的可靠性检测。
    2.可燃气体泄漏报警时自动堵截气源及翻开排气装置的功能检测。
    3.已纳入火灾自动报警及消防联动系统的探测器不得反复接入家庭控制器。
    13.4 安全防备系统检测
    13.4.1 视频报警器实力派监控系统、入侵报警系统、出进口控制(门禁)系统、巡更管理系统和泊车场(库)管理系统的检测应按本规范第8章有关规定执行。
    Ⅰ 主控项目
    13.4.2 访客对讲系统的检测应符合下列要求:
    1. 室内机门铃提醒、访客通话及与管理员通话应清晰,通话保密功能及室内开启单元门的功能应符合设计要求;
    2. 门口机呼叫住户和管理员机的功能、CCD红外夜视(可视对讲)功能、电控锁密码功能、在火警等紧急情况下电控锁的自动开释功能应符合设计要求;
    3. 管理员机与门口机的通信及联网管理功能,管理员机与门口机、室内机相互呼叫和通话的功能应符合设计要求;
    4. 市电掉电后,备用电源应能保证系统正常工作8小时以上。
    Ⅱ 一般项目
    13.4.3 访客对讲系统室内机应拥有自动定时关机功能,可视访客图像应清楚;管理员机对门口机的图像可进行监视。
    13.5 实力派监控与管理系统检测
    Ⅰ 主控项目
    13.5.1 表具数据自动抄收及远传系统的检测应符合下列要求:
    1. 水、电、气、热(冷)能等表具应采取现场计量、数据远传,选用的表具应符合国家产品标准,表具应具有产品合格证书和计量检定证书;
    2. 水、电、气、热(冷)能等表具远程传输的各种数据,通过系统可进行查问、统计、打? ⒂枚燃扑愕龋?
    3. 电源断电时,系统不应呈现误读数并有数据保存措施,数据保存至少四个月以上;电源恢复后,保留数据不应丧失;
    4. 系统应具备时钟、故障报警、防损坏报警功能;
    13.5.2 建筑设备实力派监控系统除参照本规范第6章有关规定外,还应具备饮用水蓄水池过滤设备、消毒设备的故障报警的功能。
    13.5.3 公共播送与紧急广播系统的检测应合乎本标准第4.2.10条的要求。
    13.5.4 住宅(小区)物业管理系统的检测除执行本规范第5.4节规定外,还应进行以下内容的检测,使用功能满足设计要求的为合格,否则为不合格。
    1. 住宅(小区)物业管理系统应包括住户职员管理、住户房产维修、住户物业费等各项费用的查询及收? ⒆≌ㄐ∏┕采枋┕芾怼⒆≌ㄐ∏┕こ掏贾焦芾淼龋?
    2. 信息服务项目可包括家政服务、电子商务、远程教导、远程医疗、电子银行、娱乐等;应按设计要求的内容进行检测;
    3. 物业管理公司人事管理、企业管理和财务管理等内容的检测应根据设计要求进行;
    4. 住宅(小区)物业管理系统的信息安全要求应符合本规范第5.5节的要求。
    Ⅱ 一般项目
    13.5.5 表具现场采集的数据与远传的数据应一致,深圳设计公司,每类表具总数达到100个及以上的按10%抽检,少于100个的抽检10个。
    13.5.6 建筑设备实力派监控系统除执行本规范第6.3节有关规定外,还应进行以下内容的检测:
    1. 室外园区艺术照明的开启、封闭时间设定、控制回路的开启设定和灯光场景的设定及照度调剂;
    2. 园林绿化浇注水泵的控制、监视功效和中水设备的控制、监督功能。
    13.5.7 住宅(小区)物业管理系统房产出租、房产二次装修管理、住户投诉处理、数据资料的记录、保存、查询等功能检测可按本规范第5.4节有关内容进行。
    13.6 家庭节制器检测
    13.6.1 家庭控制器检测应包括家庭报警、家庭紧急求助、家用电器实力派监控、表具数据采集及处理、通信网络和信息网络接口等内容。家庭控制器与表具数据抄收及远传系统、通信网络和信息网络的接口的检测应按本章中第3.2.7条的规定执行。
    Ⅰ 主控项目
    13.6.2 家庭报警功能的检测应符合下列要求:
    1. 感烟探测器、感温探测器、燃气探测器的检测应符合国家现行产品标准的要求;
    2. 入侵报警探测器的检测应执行本规范第8.3.7条的规定;
    3. 家庭报警的撤防、布防转换及控制功能。
    13.6.3 家庭紧急求助报警装置的检测应符合下列要求:
    1. 可靠性:精确、及时的传输紧急求助信号;
    2. 可作性:老年人和未成年人在紧急情况下应能便利地发出求助信号;
    3. 应具有防破坏和故障报警功能。
    13.6.4 家用电器的实力派监控功能的检测应符合设计要求。
    13.6.5 家庭控制器应答误作或涌现故障报警时存在相应的处理能力。
    13.6.6 无线报警的发射频率及功率的检测。
    Ⅱ 个别名目
    13.6.7 家庭紧急求助报警装置的检测应符合下列要求:
    1. 每户宜安装一处以上的紧迫求助报警安装(如:起居室、卧室等);
    2. 紧急求助报警装置宜有一种以上的报警方法(如手动、遥控、感应等);
    3. 报警信号宜差别求助内容;
    4. 紧急求助报警装置宜加夜间显示。
    13.7 室外设备及管网
    Ⅰ  主控项目
    13.7.1 安装在室外的设备箱应有防水、防潮、防晒、防锈等措施;设备浪涌过电压防护器设置、接地联结应吻合现行国度尺度及设计要求。
    13.7.2 室外电缆导管及线路敷设,应执行GB50303《建筑电气安装工程施工质量验收规范》中有关规定。
    13.8 竣工验收
    13.8.1 住宅(小区)智能化的竣工验收应在系统正常连续投运时间不少于3个月后进行;
    13.8.2 竣工验收文件和记录应包括以下内容:
    1. 工程实施及质量控制记录;
    2. 装备跟系统检测记录;
    3. 竣工图纸和竣工技术文件;
    4. 技术、应用和保护手册;
    5. 其他文件包括:  1) 工程合同及技术文件;
    2) 相关工程质量事故报告等。
    13.8.3 各子系统能够分辨验收,应作好验收记录,签订验收看法。
    附录A 施工现场质量管理检查记录
    表A.0.1 施工现场质量管理检查记录
    系统名称 施工允许证
    (开工证)  建设单位 项目负责人  设计单位 项目负责人  监理单位 总监理工程师  施工单位 项目经理 项目技巧负责人  序号 项目 内容
    1 现场质量管理检查制度  2 施工安全技术措施  3 重要专业工种作上岗证书  4 分包方确认与治理轨制  5 施工图审查情况  6 施工组织设计、施工计划及审批  7 施工技术标准  8 工程质量检验制度  9 现场设备、材料寄存与管理  10 检测设备、计量仪表检验  11 动工呈文  12  检查结论:
    总监理工程师
    (建设单位项目负责人) 年 月 日
    附录B 工程实施及质量控制记录
    表B.0.1 设备材料进场检验表
    系统名称:¬_____________ 工程施工单位:_________________
    序号 产品名称 规格、型号、产地 主要性能/功能 数量 包装及外观 检测结果 备注
    合格 不合格  施工单位人员签名
    监理工程师(或建设单位)签名 检测日期
    注:
    1. 在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“√”,左列打“√”视为合格,右列打“√”视为不合格。
    2. 备注格内填写产品的检测报告和记录是否齐备和主要检测实施人姓名。
    表B.0.2 隐蔽工程(随工检查)验收单
    系统名称:¬_____________  建设单位 施工单位 监理单位
    隐蔽工程(随工检查)内容与检查 检查内容 检查结果
    安装质量 楼层(部位) 图号
    验收意见  建设单位/总包单位 施工单位 监理单位
    验收人:
    日期
    盖章: 验收人:
    日期:
    盖章: 验收人:
    日期:
    盖章:
    注:
    1. 检查内容包括:1)管道排列、走向、曲折处理、固定方式;2)管道连接、管道搭铁、接地;3)管口安置护圈标识;4)接线盒及桥架加盖;5)线缆对管道及线间绝缘电阻;6)线缆接头处理等。
    2. 检查结果的安装质量栏内,按检查内容序号,合格的打“√”,不合格的打“×”,并注明对应的楼层(部位)、图号。
    3. 综合安装质量的检查结果,在验收意见栏内填写验收意见并扼要说明情况。
    表B.0.3 更改审核单
    系统(工程)名称____________________
    更改内容 更改起因 原为 更改为
    申请: 日期: 散发单位  审核: 日期:  同意: 日期:  更改实施日期:  表B.0.4 工程安装质量及观感质量验收记录
    系统(工程)名称¬____________ 工程安装单位:___________________
    设备名称 项目 要求 方法 主观评价 检查结果 抽查百分数
    合格 不合格  检讨成果 装置品质
    检查结论  施工单位人员签名: 监理工程师(建设单位)签名: 验收日期:
    注:
    1. 在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;右列打“√”,视为不合格)。
    2. 检查结果:Ks(合格率)=合格数/项目检查数(项目检查数如无要求或实际缺项未检查的,不计在内)。
    3. 检查结论:Ks(合格率)≥0.8,判为合格;Ks<0.8,判为不合格;必要时作扼要说明。
    4. 主观评价栏内填写主观评估意见,分“符合要求”和“不符合要求”;不符合要求者注明主要问题。
    表B.0.5系统试运行记录
    系统名称:_____________________ 建设(使用)单位:_____________
    设计、施工单位:_______________
    日期/时光 体系运行情形 备注 值班人
    值班长签名: 建设单位代表签名:  注:
    1. 系统运行情况栏中,注明正常/不正常,并每班至少填写一次;不正常的在备注栏内简要解释情况(包括修复日期)。
    附录C 系统(子分部工程)检测记载
    系统检测记录由检测机构专业人员填写。
    表C.0.1 智能修筑工程分项工程质量验收记录表
    编号:
    单位(子单位)工程名称 子分部工程  分项工程名称 验收部位  施工单位 项目经理  施工执行标准名称及编号  分包单位 分包项目经理  检测项目及抽检数量 检测记录 备注
    检测意见:
    监理工程师签字 检测机构负责人签字
    (建设单位项目专业技术负责人)  日期 日期
    表C.0.2 子系统检测记录
    系统名称 子系统名称 序号 检测部位  施工单位 项目经理  执行标准名称及编号  分包单位 分包项目经理  主控项目 系统检测内容 检测规范的规定 系统检测评定记录 检测结果 备注
    合格 不合格  一般项目  强制性条文  检测机构的检测论断
    检测负责人 年 月 日
    注:
    1. 检测结果栏中,左列打“√”为合格,右列打“√”为不合格;
    2. 备注栏内填写检测时出现的问题。
    表C.0.3 智能建筑工程强制性条文检测记录表
    时间: 年 月 日 编号:
    工程名称 子分部工程  施工单位 受检部位  分包单位 项目经理  执行标准  强迫性条文  受检项目:
    检测内容:
    检测结论:
    监理工程师签字 检测机构负责人签字
    (建设单位项目专业技术负责人)  日期 日期
    表C.0.4系统(散布工程)检测汇总表
    系统名称:___________________ 设计、施工单位__________________________
    子系统名称 序号 内容及问题 检查结果
    及格 分歧格
    检查机构项目负责人签名: 检查结论  检测人员签名: 检测日期:
    注:
    1. 在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;右列打“√”,视为不合格)。
    附录D 分部(子分部)工程竣工验收记录
    表D.0.1和表D.0.2由验收机构负责填写
    表D.0.1 资料审查
    系统名称:_________________________
    序号 审查内容 审查结果 备注
    完全性 正确性  完整(或有) 不完整(或无) 合格 不合格  1 工程合同技术文件  2 设计更改审核  3 工程实施及质量控制检验报告及记录  4 系统检测报告及记录  5 系统的技术、作和维护手册  6 竣工图及竣工文件  7 重大施工事变讲演及处理  8 监理文件  9  审查结果统计:  审查结论  审查人员签名: 日期:  注:
    1. 在审查结果栏,按实际情况在相应的空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;右列打“√”,视为不合格)。
    2. 存在的问题,在备注栏内注明
    3. 根据行业要求,验收组可增长竣工验收要求的文件,填在空格内。
    表D.0.2 竣工验收结论汇总
    系统名称:_________________________ 设计、施工单位:________________________
    工程实施及质量控制检验结论 验收人签名: 年 月 日
    系统检测结论 验收人签名: 年 月 日
    系统检测抽检结果 抽检人签名: 年 月 日
    观感质量验收 验收人签名: 年 月 日
    材料审查结论 审查人签名: 年 月 日
    人员培训考评结论 考评人员签名: 年 月 日
    运行管理步队
    及规章制度审查 审查人员签名: 年 月 日
    设计等级请求评定 评定人签名: 年 月 日
    系统验收结论 验收小组(委员会)组长签名:
    日期:
    倡议与要求:  相关的主题文章: